croco a écrit :belle installation !tu as étudié la resitance de la dalle?

on a a les mêmes couleurs vert et gris au mur et même carrelage !!!

Pour le poids l'architecte m'annonce 150kg/m² répartie sur toute la surface de la pièce soit 16.5m² x 150kg/m², je peut mttre 2475 kg dans la pièce et si j'utilise pas les m² a coté je peut passer supérieur car le poids est pris aussi sur le reste de la dalle.... Je ne m'inquiète pas avec le 515 Litres récifal j'avais :
Le bac 130x65 + eau... > 550 kilos
Le support en Dur > 12 parpaing de 12kilos et le bois > 160 kilos
Soit : 710 kilos sur 0.85m² soit un rapport de 835 Kilos m²
Avec ce bac 1200 litres 2110 x 905 :
Le bac + Eau 1100 kilos (gros avantage du polyester le bac ne pèse que 120 kilos fini), volume net du bac en fonctionnement 980 litres
Le support métallique > 75 kilos
Soit : 1175 kilos sur 1.89m² soit un rapport de 621 kilos m²
De plus je n'est plus en poids juste a coté du bac : Le bac a boutures de 100 litres et la réserve d'eau de 100 litres.
Et la décantation passe de 330 litres a 200 litres.
soit 300 kilos de moins sur le m² a coté du bac.
Autre chose le Récifal était contre un mur maître et partait vers le centre de la pièce, alors que celui la et contre un mur maître, arrive a 1.2m d'un mur maître et il y a une poutre béton sous le plancher au niveau du bac (vu chez la voisine du dessous).
Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas pour la voisine, mais je laisse le niveau au sol pendant le remplissage, lol.
Un petit article :
La réglementation en matière de surcharge d'exploitation en logements
La surcharge d'exploitation réglementaire prise en compte dans les calculs de structure de logements est de 150 daN/m2 (environ 150 kg/m2), uniformément répartis.
Les structures et notamment les planchers sont calculés comme s'ils supportaient en permanence et sur toute leur surface une épaisseur d'eau de 15 cm. Ce type de cas de charge simplifié est censé envelopper les dispositions réelles des charges concentrées qu'on retrouve dans la réalité : l'armoire normande remplie de draps et de lingots, le buffet savoyard bourré de vaisselle etc...
Si on fait la somme des charges ponctuelles disséminées dans une pièce et qu'on la compare aux 150 kg x surface de la pièce permis, on constatera vite qu'on est très en dessous de ce qui est globalement admissible.
Notons de plus que l'influence de la surcharge est fonction du poids propre du plancher. Outre la surcharge d'exploitation, le plancher doit supporter son propre poids.
Exemple 1
Une dalle de béton armé de 20 cm d'épaisseur pèse 500 kg/m2 ; si elle supporte une surcharge uniforme de 150 kg/m2, elle sera calculée sous une charge totale de 650 kg/m2. Pour que les matériaux atteignent leur limite élastique, il faudrait que la charge totale atteigne 650*1,5=975 kg/m2, donc que la surcharge soit de 475 kg/m2.
Exemple 2
Un plancher à poutrelles béton et corps creux polystyrène avec table béton de 6 cm pèse environ 200 kg/m2 ; pour la même surcharge de 150 kg/m2, il sera calculé sous une charge totale de 350 kg/m2. Pour que les matériaux atteignent leur limite élastique, il faudrait que la charge totale atteigne 350*1,5=525 kg/m2, donc que la surcharge soit de 325 kg/m2. Les planchers lourds et monolithiques sont mieux capables de supporter des surcharges ponctuellement importantes que les planchers légers (bois ou polystyrène).
Adaptation de la réglementation à nos charges d'aquariums
Imaginons une dalle en béton armé libre de toute surcharge et empilons quelques palettes au centre. SI vous avez déjà vu construire des maisons, c'est exactement ce qui se passe quand on approvisionne les " agglo ". Imaginons et exagérons par la pensée la déformation du plancher pour mieux la visualiser. La dalle va fléchir sous la charge et la déformation va se transmettre à une largeur de plancher bien supérieure à l'impact de la palette. Le plancher ne se comporte pas comme une série de poutres juxtaposées et indépendantes ; son monolithisme fait que les efforts concentrés s'étalent bien au-delà de l'impact d'application ; en fait, pratiquement toute la largeur de la dalle participe à l'effort. C'est cette propriété que l'on peut utiliser pour soutenir le raisonnement suivant. Soit un aquarium classique de 600 litres environ Lxlxh = 150x0.7x0.6 d'un poids total compris décantation de 1.000 kg. Un poids de 1.000 kg, c'est la somme des surcharges de 150 kg/m2 étalées sur 6,7 m2. Si donc je dispose d'une surface de 6,7 m2 sans autre surcharge que mon bac, je ne devrais pas trop prendre de risque si mon plancher est capable d'étaler les charges ponctuelles. Il est impératif de disposer de place sur au moins 3 côtés d'un bac ; faites le calcul et vous constaterez qu'on libère assez facilement la surface équivalente nécessaire. Peu importe pour l'instant la manière dont le bac transmet sa charge au plancher, nous y reviendrons.